Du skal have indstillet den til den rigtige følertype samt til den rigtige skalering.
Med 99% sikkerhed er det denne manual du skal kigge i:
http://sion.rs/download/temperature/ManualREX-C100.pdfTryk "set" i 5 sek.
Nu står der "AL1" i displayet.
Tryk "set" indtil der står "LCK" (Ligner LCY)
Benyt "shift" (<) til at vælge det ciffer længst til venstre. Benyt ^ til at rette det til 1. Der står nu "1000". Tryk "set" igen.
Tryk BÅDE "set" og "Shift" i 5 sekunder. Der skulle nu gerne stå "SL1".
SL1 er typen af termoelement som du har. Når nu det er et K-Element skal værdien være "0000". Ret det om nødvendigt og tryk "set".
SL2 skal være "0000" - Ret om nødvendigt og tryk "set"
SL3 uden betydning må ikke ændres
SL4 sættes til "0010"
SL5 sættes til "0010" hvis den er er der.
SL6 sættes til "0001"
SL7 sættes til "0000"
SL8 uden betydning må ikke ændres
SL9 uden betydning må ikke ændres
SL10 sættes til "0001"
SL11 uden betydning må ikke ændres
SLH sættes til dit K-elements max-værdi - Prøv dig frem. Når temperaturen passer har du ramt den rigtige. Prøv med følgende værdier hvis du ikke kender den rigtige: 200-400-600-800-1000-1200-1372-100-300
SLL sættes til dit K-elements min-værdi - Sikkert "0.0"
PGdP sættes til "0001" Giver dig 1 decimal på målingen.
De resterende er ikke så vigtige så vidt jeg husker.